한전 OO지사 저압접속함 점검 사례

상담문의
031-424-0730
월-금 09:00~18:00
전력설비 유지보수의 BEST PARTNER
Hanwootech

한전 OO지사 저압접속함 점검 사례

관리자 0 1167

안녕하세요 한우테크(주) 입니다.

오늘은 한전 OO지사에서 저압접속함

점검을 진행한 사례에 대해

소개드리겠습니다.


저압 접속함이란,


지중 저압 케이블이 지나가는 구조물로

케이블 길이가 짧아서 접속이 이루어지지

못한 부분을 중간에 접속함을 둠으로써

접속이 이어질 수 있도록 하며,


다른 방향으로 케이블을

이어야 할 때도 이어질 수 있도록

분기 접속이 가능한 구조물로


누설전류로 인해서 생길 사고를

점검을 통해 찾아낸 후 후속조치를 통해서

사고를 미연에 방지하자는 취지로

점검을 진행하고 있습니다.


이번에 진행한 한전 OO지사 점검 대상인

총 62개소에 대하여 점검을 진행하였습니다.


7a498e29e1f662f973d36e7a764a5433_1645681486_4205.png
7a498e29e1f662f973d36e7a764a5433_1645681486_5819.png
7a498e29e1f662f973d36e7a764a5433_1645681486_7715.png
a325da245a4fd019fd975ae19e81b13d_1646195048_5771.png
7a498e29e1f662f973d36e7a764a5433_1645682874_91.png
7a498e29e1f662f973d36e7a764a5433_1645681487_3152.png

점검 시 접속재 상태,

접속점 충전 여부 확인, 대지전압 측정,

누설전류 측정 등을 통해 케이블 및 접속개소 점검을

진행하여 기준치가 초과될 시 불량으로 보며,


[절연 부적합 기준]

✓ 누전전류 10mA 및 

   유기전압 25V 동시 초과시

✓ 대지전압 130V 초과


뚜껑 확인 및 표시찰 유/무 확인과 절연고무판 설치 여부,

맨홀 외관 상태, 케이블 상태, 접속장치 상태

등도 점검 시 함께 확인하고 있습니다.


a325da245a4fd019fd975ae19e81b13d_1646197653_0324.JPG

마지막으로는

점검 최종 결과를

담당자에게 보고하여,


상태에 따른 보수작업이

이루어질 수 있도록

마무리하였습니다.


0 Comments